Здравствуйте. Работаю в Испытательной Лаборатории строительных материалов, изделий и конструкций порядка 5 лет. На днях столкнулся с проблемой, которую не могу разрешить
Гражданский суд вызывает участвовать в качестве эксперта по следующему вопросу:
Определить дату /возраст /год изготовления монолитной подпорной стенки Я сразу предупредил участников суда, что не знаю методов оценки возраста бетона, тем более что срок изготовления изделия – мал: со слов истца или ответчика разговор идет о 2002-2010 гг.
Выехал на место: Стена небольшая: длина 13.5 м, высота (макс) 1.95 м, толщина 0.2 м. На расстоянии 0,9 м от стены стоит 1-но эт. жилой дом, который удерживает данная подпорная стена. Обратные пазухи засыпаны грунтом, уплотнены. Средняя прочность бетона В15 (ОНИКС-2.5), показания однородны по всей стене, разброс до 7%. Изготовлена самостроем, производителя работ нет, исполнительной документации нет. По внешнему виду поверхность и цвет бетона – нормальные, следы от деревянной дощатой опалубки. Имеется участок обнаженной арматуры с вязанным соединением к стойке из трубы. Металл покрыт ржавчиной с образованием потека по бетону. Уменьшение сечения – незначительно (менее 1%).
Вопрос: существует ли методика для определения возраста бетона применительно к данному случаю?
радиоизотопный по углероду не предлагать
попробую присоединить фото
http://zalil.ru/30532875 спасибо
vzn@list.ru
+7 914 756 54 26