ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.11 21:27. Заголовок: Ширина раскрытия трещин по СП 52-101-2003


Как определять базовое расстояние между трещинами для сечений высотой более 1 м. Если его ничем не ограничивать то для обеспечения требуемой ширины раскрытия трещины необходимо армирование более чем в 2 раза превышающее необходимое для обеспечения прочности по 1 группе предельных состояний.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]





Сообщение: 5
Зарегистрирован: 31.08.11
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.10.11 08:07. Заголовок: Не совсем понятно, а..


Не совсем понятно, а что собственно испугало? Расчет по первой группе состояний это одно, расчет по второй группе состояний - это другое. Результаты могут существенно различаться, тем более в области слабоармированных конструкций, а у вас, возможно, именно такая конструкция. Там появится еще одно ограничение по минимальному проценту армирования. Слабоармированные конструкции достаточно опасны при эксплуатации, так как возможно их внезапное разрушение при раскрытии одной трещины, в результате существенной концентрации напряжений в арматуре, работающей в этой трещине. Так, что определяйте базовое расстояние по формулам СП, а если остается сомнение, то можно провести эксперимент.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.10.11 20:16. Заголовок: Конструкция далеко н..


Конструкция далеко не слабоармированная. У меня плита днища силоса толщиной 2.5 м. Для обеспечения прочности принято симметричное армирование: А400 диаметром 36 мм с шагом 100 мм, а для обеспечения трещиностойкости необходимо добавлять ещё один ряд стержней с таким же шагом. Процент армирования 1.7%
При этом напряжения в арматуре довольно малы 160 МПа

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 31.08.11
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.11 09:32. Заголовок: У Вас арматура с пло..


У Вас арматура с площадью поперечного сечения одного стержня 10,17 см2. На 1 м - 101,7 см2. Площадь рабочего сечения грубо 25000 см2. Процент армирования 0,4%, а не 1,7%. Сечение слабоармировано. Это для начала.
Второй момент. Так как напряжения малы, может быть немного добавить арматуры, и трещины вообще образовываться не будут. СП дает относительные деформации бетона в момент образования трещин около 0,00036, во время экспериментов эти значения получались и при 0,0007. Может быть Вам стоит провести эксперимент и путем эксперимента уточнить и затвердить армирование.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.11 21:22. Заголовок: Согласен дал процент..


Согласен дал процент армирования на всё сечение. Растянутая арматура установлена в два ряда, процент получается около 0.8%. Добавить ещё арматуры чтобы трещины вообще не образовывались возможно, но не хотелось бы т.к трудно объяснить заказчику и экспертизе перерасход арматуры. А возможности производить эксперимент к сожалению нет. Хотелось бы получить коментари от НИИЖБа, если расчитывать по старому СНиПу для обеспечения трещиностойкости арматуры требуется в 1.5 раза меньше, а в СП 52-101-2003 формула для трещиностойкости имеет явные границы применения и разработчики не зря ограничивают базовое расстояние между трещинами 400 мм (но только для сечений высотой не более 1 м) У меня это расстояние получается около 2000 мм и как его ограничить нигде ничего не сказано, НИИЖБ всегда старается замолчать этот вопрос, видимо понимая, что данная методика несовершенна а новой пока нет.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 31.08.11
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.11 07:43. Заголовок: Согласен с Вами. При..


Согласен с Вами. При переходе к новому СП 52-101-2003 произошла резкая смена курса в методике расчета ширины раскрытия трещин. Причем, если по выходу в действие СНИП 2.03.01-84 прозвучали комментарии о дееспособности предлагаемой этими нормами формулы для расчета ширины раскрытия трещин в специально изданной монографии, в которой были проведены сравнения методик, используемых в разных странах, приведены графические и алгебраические зависимости и выбрана та, которая, по мнению НИИЖБ, была наиболее близка к жизни, то в случае с СП 52-101-2003 этого не произошло.
Мне нравится формула для расчета ширины раскрытия трещин предложенная в СП 52-101-2003, потому что она учитывает в расчете расстояние между трещинами. Это дает возможность связать ее с напряженно-деформированным состоянием изгибаемой железобетонной системы и дает возможность одновременно рассматривать прочность и деформативность, дает возможность дальше развивать теорию железобетона..
Но слишком внезапное появление этой формулы в условиях, когда уже в течение 15 лет (а может и более) из работы были выключены все отраслевые институты, которые могли бы вместе с НИИЖБ подготовить базу для перехода на новую формулу, исключает достаточность экспериментальной базы для нее.
С этим, видимо, связана обнаруженная Вами нелогичность, отсутствие взаимосвязи.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет